Das Frage-, Antwort- und Spaßportal für alle Schwedenfans

Solidarität | Cолідарність
Schwedeninfos:Treibstoffpreise WechselkursStellenangeboteEinkaufenKalender
Schwedenurlaub:Online ReiseführerFährüberfahrtenFerienhäuserZimmerWoMo/WW mieten
Unterhaltung:ChatWebcamsGalerie
Schwedisch lernen:Unterwegs & nebenbei: Lerne beim Sport, Kochen oder im Auto.
Tipp:ab 37,90 € - mit dem Sparpreis Europa der Bahn nach Schweden.


Aktuelle Zeit: Mi, 18 Sep, 2024 13:28

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]




Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Autor Deine Nachricht
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa, 11 Nov, 2006 11:25 
Offline
sehr aktives Forenmitglied
sehr aktives Forenmitglied

Registriert: 14.04.2005
Beiträge: 447
Plz/Ort: Östervallskog/Tjärnsviken
gamla svensk hat geschrieben:
Danke Erich.
Ich weiss aber nicht ob bei uns die 400 Volt anliegen. Das muß ich erst prüfen.

@gamla svensk:
Du schreibst, dass bei dir drei Phasen anliegen.
Dann hast du dreimal 400 Volt.
Phase gegen Phase sind immer 400 Volt.
Phase gegen Nullleiter bzw. Erde sind 230 Volt.

Erich

_________________
Dröm inte ditt liv utan lev din dröm
--------------------------------------------
https://www.deutsche-leuchtfeuer.de


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa, 11 Nov, 2006 18:21 
@frauchi
Bssssss zisch. Kawumm!!! Ick glob ick werd mal die Zunge ranhalten.
@Erich
Danke, hat mir erst mal sehr geholfen. Wir haben aber eine Oberleitung und ich weiss nicht wie es in dem Zählerkasten von Vattenfall aussieht.
An alle: Find ich gut, dass es so viele Konstruktive Antworten gibt.
Wenn ich mehr weiss werde ich mich noch mal melden, falls Interesse besteht.


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa, 11 Nov, 2006 20:56 
Offline
sehr aktives Forenmitglied
sehr aktives Forenmitglied
Benutzeravatar

Registriert: 23.02.2005
Beiträge: 2710
Plz/Ort: Pfäffikon/Schweiz
gamla svensk hat geschrieben:
Bssssss zisch. Kawumm!!!


Hej svart svensk

Das waren wohl 400V.

frauchi

_________________
Noch Tage bis zu meinem nächsten Schwedenurlaub.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa, 11 Nov, 2006 21:00 
Hab jetzt noch ne steife Zunge.


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa, 11 Nov, 2006 23:42 
gamla svensk hat geschrieben:
Danke Erich.
Ich weiss aber nicht ob bei uns die 400 Volt anliegen. Das muß ich erst prüfen.


Hej,

na klar liegen bei Dir die 400V an. Was anderes kann ich mir kaum vorstellen.
Ich erklär`s Dir:
Die Einspeisung ist immer dreiphasig L1-L2-L3 +PEN. Das bedeutet Du hast 3 stromführende Leiter (meist schwarz oder/und braun), die gegeneinander gemessen eine Spannung von 400V haben. So kannst Du es ganz einfach prüfen. Jede Phase gegen den PEN-Leiter (Erde mit Nulleiter kombiniert, grün-gelb) hat eine Spannung von 230V. In der Unterverteilung im Haus wird der PEN Leiter aufgesplittet in den Schutzleiter (in der Regel grün-gelb) und den Nullleiter (in der Regel blau).
Bei der Installation im Haus ist darauf zu achten, daß die Belastung z.B. durch Deine Heizöfen möglichst gleichmäßig auf die 3 Phasen L1, L2 und L3 verteilt wird. Alles klar?

Viele Grüße, Aborre


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So, 12 Nov, 2006 8:29 
Bisher schon. Danke, Danke echt gut. :rosen:
Bin nicht blöd eben nur kein Elektriker. Aber mit euren bisherigen Erklärungen kann ich meinen Schwiegervater in die Spur schicken, der hat nämlich mehr Erfahrung damit. Aber ich passe auf ihn auf keine Sorge und an die Vattenfallsicherungen werden wir selbstredend auch nicht rangehen.
Hilft mir aber schon ungemein weiter.


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So, 12 Nov, 2006 18:21 
Elchbulle hat geschrieben:
Janngerd hat geschrieben:
Da viele Heizungen in Schweden auf 400V laufen, hast du max 30KW, die du da abgreifen kannst.


@Janngerd:
Diese Aussage ist schlicht und einfach falsch!

Die max. Anschlussleistung berechnet sich wie folgt:
Bei Drehstrom P = U * I * 1,7321 (Wurzel aus 3)
400 V * 25 A * 1,7321 = 17.321 W
Also hast du eine Anschlussleistung von ca. 17 KW
Erich


halloElchbulle,

prüf doch bitte Deine Rechnung nocheinmal...

Du hast eine Strangspannung von 230V * 1,73 = 400V
Bei drei Aussenleitern a 16 A rechnest Du einfach 230V *16A * 3
macht ungefähr 19kVA

bei 25A entsprechend etwa 30kVA

epos


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So, 12 Nov, 2006 18:31 
Offline
sehr aktives Forenmitglied
sehr aktives Forenmitglied
Benutzeravatar

Registriert: 23.02.2005
Beiträge: 2710
Plz/Ort: Pfäffikon/Schweiz
Hej

Darum begriff ich das mit der Elektrizität nie so ganz.
Das ganze scheint ja eher eine Glückssache zu sein. Bild

frauchi

_________________
Noch Tage bis zu meinem nächsten Schwedenurlaub.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So, 12 Nov, 2006 21:28 
Bei euren Diskussionen werde ich lieber auf Petroliumlampen und -öfen umsteigen.


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo, 13 Nov, 2006 0:48 
frauchi hat geschrieben:
Hej

Darum begriff ich das mit der Elektrizität nie so ganz.
Das ganze scheint ja eher eine Glückssache zu sein. Bild

frauchi


hallo frauchi,

Glückssache ist es weniger- ist ganz einfache Physik

Leistung = Spannung X Strom

bei 400V X 25A kann man pro Aussenleiter 10000W erzeugen
bei Drehstrom gibt es drei Aussenleiter- also 3X 10000W sind 30kW
zwischen den Aussenleitern liegen 400V zwischen Aussenleiter und Erde liegen 230V


Nach oben
  
 
Betreff des Beitrags: Werbung
BeitragVerfasst: Heute


Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:




Impressum und rechtliche Hinweise | Nutzungsbedingungen | Datenschutzrichtlinie


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO